با سلام و احترام
استاد گرامی ضمن تشکر از تدریس بی نظیرتان در خصوص ارت با توجه به اینه هر بار اشاره ای کوتاه میشد احتمالا تنها موضوعی بود که برای اینجانب نا واضح است …
برداشت اینجانب این شد که :
اینسترومنت ارت : جهت کیس NIS یا Ex d
کلین ارت : جهت کیس IS یا Ex i
پاور ارت : ارت التریکال همان هادی PE
چند سوال
- راد مرتبط با پاور ارت با هر دو چاه اینسترومنت و کلین باید با سرج ارستر متصل شود؟ یعنی در مجموع 2 عدد یا فقط با اینسترومنت ارت ؟ - اینسترومنت و کلین در اتاق کنترل بدون سر ارستر و فقط با جامپر متصل می شود؟ - در خصوص لزوم جدا سازی این سیستم ها استانداردی وجود دارد؟ - اجرای چاه اینسترومنت و کلین از لحاظ میزان مقاومت چاه تفاوت و ملاحضاتی وجود دارد؟ - از دو چاه اینسترومنت و کلین صرفا برای اتصال درین وایرها استفاده میشود؟ و تمامی بدنه ی تجهیزات اعم از هر سطح ولتاژ جهت تغذیه به پاور ارت متصل می شود؟
با تشکر
مهندس جان کاملا در بسته توضیح داده شده این موارد
باز هم اشاره می کنم تمام موارد ارت ابزاردقیقی مانند کلین و ابزاردقیق داخل خود تابلو مستقیما هم بند شده و ما فقط یک چاهک ارت ابزاردقیق در بیرون پنل داریم و یک چاهک هم برای برق که در انتها این دو تا چاهک با هم به کمک یک دیود سرج ارستر به هم وصل می شوند در خصوص میزان مقاومت هم در بسته توضیح داده شده در خصوص الزامات استانداردی هم استاندارد iec و ips رو داریم ولی چون بحث ارت در حوزه الکتریکال همیشه مطرح بوده و نه ابزاردقیق بنده هیچگاه مواردشون رو بررسی نکردم