سلام استاد
وقتتون بخیر
برای سایز کردن خطوطی که سیال گرانشی وارد مخزنی میشه و بعد از همون مخزن به کمک پمپ هایی وارد مبدل حرارتی میشه، سرع پایپ برای سایز چه عددی باید در نظر گرفت؟
در total spec. صفحه ۱۳۴ جدول ۱ برای کولینگ تاور حداکثر سرعت ۱.۳ الی ۴ متربرثانیه تعریف شده، مگه نباید طوری سرعت رو انتخاب کنیم که سیال زمان برای خنک شدن داشته باشه! در جدول ۲-۴ ludwig هم که برای خطوط کولینگ یا گرانشی حدی تععین نشده
جدای از بحث کولینگ سیال، سایز لوله که به صورت گرانشی هست چه عددی باید باشه در ips-pr440 محدودیت عدد فرود رو تعریف کرده
با سلام
در اینجا باید توضیح بدم لوله هایی که سیال با دانسیته بالا دارند عموما criteria حاص به خود را دارند که اصطلاحا gravity flow شناخته میشوند با توجه به عدد دانسیته و ویسکوزیته آنها تقسیم بندی میشن
عموما با توجه به محل پمپ در حط ساکشن و دیسچارج مدلسازی و محاسباتشون انجام میشه .برای خط suction line عموما" برابر 0.6 m/s و برای مسیر دیسچارج 1.5~4.5 m/s طراحی میگردند.البته بسته به اینکه لوله افقی یا عمودی باشد نیز پارامترها و کرلیتریا متفاوت میباشد
بنظرم Criteria شرکت NORSOK رو ملاحظه کنید.
LINE_SIZING_CRITERIA.pdf (180.0 کیلوبایت)
باسلام
با تشکر از وقتی که گذاشتین
استاد تو این مدرکی که فرستادین که تو جدول ۲ حداکثر سرعت 6 m/s برای لوله cs و 7m/s برای ss مشخص کرده با total و ludwige خیلی فرق داره!!
با سلام
معمولا DESIGN PRACTICE مهندسی با هم تفاوت دارن و باید پروژه به پروژه بررسی بشن
بطور کلی در بالا هم گفتم باید سرعت رو به نسبت قبل و بعد پمپ در محایبات بدست بیاورید
با تشکر