راهنمایی برای حذف مشکل عدم کارکرد صحیح دستگاه ساب سنگ

سلام مهندس برنده فرد وقتون بخیر
۱- طوریکه تو کلیپ دیده میشه جکها تو وسط کار از روی سنگ بلند میشه که این اتفاق نباید بیفتد، دستگاه دارای ۵۳ عدد سنسور است و با plc کنترل میشه، نمیدونم علت این خطا چیست.
۲- رله های که با ماژیک روشون شماره نوشته شده دقیقا مال جک هاست و طوریکه دیده میشه این رله ها نیز قطع وصل میشه میگم نکنه plc خراب شده باشه که خروجی رو بصورت پالس میده نمیدونم کلا موندم چه کار کنم خیلی کارم گیره و خط کلا خوابیده، از دوستان میخوام اگر میدونن کمکم کنن:pray::pray:
۳- این led سنسور ها به محض تحریک شدن بصورت پالس روشن و خاموش میشه، حتی بعضی شون قبل از اینکه جلوشون چیزی بیاد داره چشمک میزنن(با نور کمتر) البته ۸ یا ۹ عدد نه همه شون. اصلا کارکرد همین سنسور ها درسته؟ چونled سنسور ها باید ثابت باشه.

سلام وقت بخیر
شماره تون رو بدید تماس بگیرم صحبت کنیم
بنظرم سیستم مشکل داره یا نویز دارید

سلام مجدد مهندس، من از دانش آموزان افغانستانی هستم و الان هم تو کشور خودم هستم و شماره واتساپ من0093788636407 هستش. میگم مهندس برای حذف نویز چه راه کار میدن مثلا اگر سیستم ارتینگ وجود نداشت چه باید بکنم.

1 پسندیده

خیلی ممنون
این دستگاه ساب سنگ بود من قبلا دستگاه مثل این رو برنامه نویسی کردم
خروجی منبع تغذیه رو بگیر ببین 24 ثابت داری
قبلا دستگاه سالم بوده؟
چی شد به این صورت دراومده؟
موفق باشی

تو واتساپ یا MEET یا هر APP دیگه که راحتتر باشی با هم ارتباط میگیریم