سلام
به صورت کلی کارتهای آنالوگ و دیجیتال حداکثر چه جریانی رو میتوانند در اختیارload قرار دهند؟
بین یک کارت آنالوگ و دیجیتال با تعداد کانال های یکسان و برند یکسان کدام گرانتر است حدود به چه میزان؟
سلام
به صورت کلی کارتهای آنالوگ و دیجیتال حداکثر چه جریانی رو میتوانند در اختیارload قرار دهند؟
بین یک کارت آنالوگ و دیجیتال با تعداد کانال های یکسان و برند یکسان کدام گرانتر است حدود به چه میزان؟
سلام وقت بخیر
برای کارتهای آنالوگ معمولا با 250 اهم در نظر گرفته میشود
در مورد قیمت کارتها معمولا آنالوگ خروجی از همه گرانتر هستند از آنلوگ ورودی 20% گرانتر هست و نسبت بهدیجیتال با همان تعداد کانال شاید حدود 3 برابر قیمت باشد
سلام
یعنی منظورتون اینه که هر چنل کارت آنالوگ قدر ت تامین جریان یک مقاومت حداقل ۲۵۰ اهمی را دارد؟
برای کارت دیجیتال چه طور؟
۲- آیا تا به حال تجربه وصل اسموک دتکتور های کانونشنال به PLC را داشته ایید به چه نکاتی باید توجه کرد؟ آخه اینکه ما بدانیم به چه میزانی جریانی این تجهیزات نیاز دارند و متناسب با ان تعداد اسموک دتکتور های متصل به هر چنل را انتخاب کرد
سلام وقت بخیر
اگه بسته رو دیده باشید در مورد خروجی ها توضیح داده شده که
خروجی دیجیتال یا ترانزیستوری هستن یا رله ای
اگه ترانزیستوری باشن هر خروجی تا 0.5 آمپر و اگه رله باشه تا 2 آمپر خروجی میتونیم داشته باشیم
سنسور دود اگه آدرس پذیر باشه نمیتونید به PLC وصل کنید باید به سیستم F&G ادرس پذیر متصل بشه
موفق باشی
استاد سوالم راجع به کارت DI و AI بود ( نه DO و DI).
سوالم را مجدد مطرح میکنم:
در کارت DI و AI زیمنس هر چنل حداکثر چه مقدار جریان را برای loadمیتواند فراهم کند برای هر کارت چه طور؟
سلام وقت بخیر
کارت ورودی دیجیتال و آنالوگ جریان نمیدن، بلکه باید ولتاژ و جریان مناسب به ورودی داده بشه
،کارت ورودی دیجیتال بطور معمول ولتاژ 24 ولت و هر ورودی حدود 5 تا 6 میلی آمپر جریان لازم دارد
کارت ورودی آنالوگ هم اگه ولتاژی باشه که مثلا رنج 0 تا 10 ولت باید داده بشه و جریان مورد نیاز هم در حد چند میلی آمپر هست اگه جریانی باشه که مثلا 4 تا 20 میلی آمپر باید تامین شود