سلام مهندس میخواستم بدونم چگونه یه رله یا کنتاکتور مثلا ۲۴ ولت بدونیم dc هست یا acبوبینش منظورمه چون من با کنتاکتوری مواجه شدم که زده بود ۲۴ ولت ومن نحوهی تشخیص ac یا dc رو اگه نوشته نباشه نمیدونم به صورت مبنایی میخوام بدونم که تفاوت بوبین رله ی ac وdc چیه چون هردو سیم پیچن واینکه چه چیز باعث میشه این با ولتاژ dc عمل کنه و اون با ولتاژ ac ممنون
با سلام خدمت دوستان عزیز
در هسته ثابت کنتاکتورهای ACاز یک حلقه اتصال کوتاه معروف به حلقه فراژه استفاده می شود که وظیفه آن جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق می باشد عملکرد این حلقه به این صورت است که مانند سیم پیچ ثانویه تراسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است و از آن جریان القایی عبور می کند که باعث ایجاد فوران مغناطیسی در مدار هسته می شود این فوران ایجاد شده با فوران اصلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی در جریان متناوب صفر است نیروی کششی حاصل از این فوران ماگزیمم خواهد بود در نتیجه در هر لحظه این نیروی کششی از نیروی مقاومت فنر بیشتر است
در صورتی که این حلقه ها بر اثر کوبش کنتاکتور خراب شوند یعنی که شده و دچار لقی شود هنگام مگنت کردن کنتاکتور صدای وز وز که می تواند خیلی زیاد باشد شنیده می شود و رمانی که برق بوبین کنتاکتور قطع و وصل شود ممکن است میزان صدای وز وز تغییر کند در کنتاکتور های بوبین DC این حلقه وجود ندارند
حال اگر بروی مشخصات فنی کنتاکتور قسمت مربوط به نوع و سطح ولتاژ بوبین ناخوانا بود و یا وجود نداشته و همچنین امکان دسترسی به دیتاشیت کنتاکتور مقدور نبود با باز کردن کنتاکتور و برسی هسته ثابت که دارای حلقه اتصال کوتاه است یا خیر به نوع Ac یا dc بودن آن پی برد
سلام دوست عزیز، خیلی وقت ها از نظر ظاهری فرقی ندارن با هم. باید حتما شماره مدل رو سرچ کنید و از داخل دیتاشیت ببینید ولتاژ بوبین رو تا اطمینان حاصل کنید.
@Mehrad#4839 ولتاژ رو میدونم ولی اینکه ac هست یا dc چگونه تشخیص بدیم چون دوتاش سیم پیچن ولی چرا یکی با dc روشن میشه یکی با ac