سلام
دو تا سوال داشتم برای کابلهای
تا چند تا مجاز است ؟
molty : multicore & pair و مثلا: 9 تا کابل ابزاردقیق24 ، core & pair می خواهم برای انتقال به اتاق فرمان کابل core & pair جند زوج باید استفاده کنم
لطفا استاندارد مرتبط هم بفرمائید
2- سگینالهای کلی برای mov که دو مدل داریم : 1- mov معمولی که نرمال کار میکند 2- mov بصورت کنترلی عمل کند.
لطفا : I/O مرتبط که بشود میزان کابل چند زوج انتخاب نمود را بفرمائید
البته MOV های ما HART می باشد
با تشکر
1- تعداد وایرهای کابل های مولتی براساس مدرک Cable spec پروژه شما طراحی می شود. لطفا قسمت کابل بسته را ببینید. برخی از کابل هایی که بیشتر در پروژه ها استفاده می شود را در بسته به عنوان مثال ذکر کرده ام. نمونه ای از اسپک را هم پیوست می کنم
2- تعداد سیگنال های شیر MOV براساس legend نقشه P&ID مشخص می شود لذا براساس آن ابتدا باید تعداد I/Oها را مشخص نمایید و سپس تعداد وایرهای کابل مولتی را انتخاب نمایید. صفحه 8 از 9 نقشه PID پیوست را ببینید. به عنوان نمونه این سیگنال ها باید در نظر گرفته شود.
PID SYMBOLS.pdf (2.8 مگابایت)
Specification For Instrument Cables ARFD-GGNRSP-ENIN-SPDI-0008-D01.pdf (800.3 کیلوبایت)