خیلی ممنونم آقای مهندس
سلام
راحتترینش استفاده از ethernet و tcp ip هست
ولی اگه بخواهید از modbus rtu یا modbus tcp هم استفاده کنید بسته به نوع plc ممکنه نیاز به تهیه کارت شبکه یا نرم افزار مربوطه یا هردو باشد
و این مورد خیلی بستگی به نوع plc داره
سلام
بله منظور بنده هم همین بود . خیلی ممنونم از توضیح خوبتون.
ببخشید یک سوال دیگر هم داشتم و این بود که روش ارتباط PLC های زیمنس با HMI از یک برند دیگر که پروفیباس ندارد چی هستش؟
آیا زیمنس از Modbus TCP/IP پشتیبانی میکنه یا فقط باید با اضافه کردن ماژول مودباس سریال این کار را انجام داد.
در ضمن نحوه تنظیمات هم میشه راهنمایی بفرماید؟
سلام جناب مهندس برنده فرد
برای اینکه یک TIME SCHEDULE دیجیتال با قابلیت تغییر تایم داشته باشیم باید در نرم افزار تیاپورتال از کدام قسمت چنین برنامه زمانبدی را تعریف کنیم؟
سلام وقت بخیر
اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم ،ما از دستورات
RD_sys_t یا RD_LOC_T میتونیم تاریخ و ساعت سیستم رو بخونیم و با دستور T_COMP مقایسه کنیم
ورودی دوم مقایسه کننده رو میتونیم متغییر در نظر بگیریم و از طریق HMI یا مانیتورینگ تغییر بدیم
هر وقت مقایسه صحیح شد سییتم عمل مورد نظر رو انجام بده