با سلام و وقت بخیر خدمت استاد گرانقدر مهندس لطفی
در خصوص انتخاب رنج تجهیز ابزاردقیق میخواستم سوال بپرسم که انتخاب درست رنج چگونه است
آیا رنج ابزاردقیق انتخاب شده حتما باید از کالیبریشن رنج بیشتر باشد یا مساوی رنج کالیبریشن هم صحیح است
معمولا انتخاب معیار شما چگونه است؟
در خصوص رنج ها در بسته توضیح داده شده است. ولی صرفا برای ترنسمیترها از یک قاعده کلی استفاده می شود که میزان ماکزیمم را 10 درصد اضافه کرده و به سمت بالا رند می کنیم. عددی که در نظر گرفته می شود باید به گونه ای باشد که درصدهای نقاط کالیبراسیون ش نیز رند باشد مثلا اگر ماکزیمم فشار 10 بار باشد با اضافه کردن 10 درصد میشود 11 بار ولی رنج کالیبره بین صفر تا 12 گرفته می شود زیرا نقاط کالیبراسیون در این حالت صفر، 3،6،9 و 12 خواهد بود که همگی رند هستند
1 پسندیده