انتخاب ترانسمیتر دما و سطح

باسلام و خسته نباشید 2 تا سوال خدمت شما دارم:
1-LTهای آلتراسونیک چه نوع هایی داردو Beam Angle آن را چگونه باید تعیین کنیم؟
2- در یک Tower ما می خواهیم در بالای مخزن یک TT نصب کنیم که ارتفاع محل نصب تا نقطه اندازه گیری مخزن 1.5 متر است از چه روش اندازه گیری برای اندازه گیری دما باید استفاده کرد؟ آیا TW با این طول باید در نظر گرفت ؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.
با تشکر از جناب مهندس لطفی عزیز

1- یک نوع بیشتر نیست و بیم آن براساس قطر مخزن و میزان تلاطم انتخاب می شود.
2- در صورتی که باید سنسور از بالای مخزن نصب شود طول ترموول باید 1.5 متری در نظر گرفته شود

روش اندازه گیری می تواند بر مبنای RTD یا ترموکوپل باشد. فیلم های قسمت دمای بسته را با دقت مشاهده نمایید

سلام میشه دقیق روش محاسبه بیم را به کمک تلاطم وقطر مخزن را توضیح دهید.ببخشید وقتی طول TW وقتی 1.5 متر شود امکان لرزش و شکستگی TW نیست لطفا بیشتر توضیح دهید.