استاندارد مرجع در خصوص حد پذیرش Alignment خطوط پایپینگ

با سلام و عرض ادب خدمت استاد مانی زاده
جناب دکتر سوال بنده این هست که حد پذیرش alignment خطوط پایپینگ در EAST , NORTH و ELEVATION آنها چه مقدار هست؟
لطفا اگه داخل استانداردی بهش اشاره شده آدرسش رو در صورت امکان قرار بدید
متشکرم

سلام وقت بخیر

سوال شما در حیطه دفتر فنی اجرای پایپینگ هست، در خصوص ایتم های مختلف فرق میکنه و برای فلنج ها تمامی معیار ها در ASME PCC1 هست ولی برای خود سیستم لوله کشی استاندارد و یا کدی به خاطرم نیست. ممکن هست که در پروژه اسپک تعریف بشود.

1 پسندیده

به نام یزدان
با سلام و اهدای ادب
تلرانس ابعادی سیستم لوله کشی

:warning: مطابق تقاطع ضربدری استانداردهای

:white_check_mark:BS EN 13480- 4
:white_check_mark:PFI ES-3
:sparkle:IPS C PI 240

:rainbow::boom:تلرانس‌های ابعادی به ۴ دسته تقسیم‌ می‌شوند که در BS EN 13480 ارایه گردیده است

  1. Linear Tolerance
    تلرانس‌های خطی نظیر طول
    2.Angularity Tolerance
    تلرانس‌ زاویه‌ایی نظیر زاویه یک سطح فلنج
  2. Rotational Tolerance
    تلرانس‌های چرخشی نظیر Two Hole بودن دو فلنج
  3. Closer Tolerance
    تلرانس‌های دقیق که بر اساس اسپک پروژه مشخص می‌شوند

image
image
image
image

2 پسندیده

خیلی ممنون از پاسخهای دقیق و کاملتون🙏

1 پسندیده

خواهش میکنم

3 پسندیده